LODMAN.20121208-1 CLOSE: Brak kontaktu ze switchem sm-esw

Numer : LODMAN.20121208-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł sm-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-12-08 09:33:00 Koniec zdarzenia : 2012-12-08 15:13:00 Bilet otwarty : 2012-12-08 10:14:00 Bilet zamknięty : 2012-12-19 14:41:00 *** Opis problemu: Od 09:33 nie mamy kontaktu ze switchem sm-esw. *** Działanie: 2012-12-08 18:09:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Kontakt z urządzeniem odzyskaliśmy o 15:13. Prawdopodobnie przerwa była spowodowana brakiem zasilania, gdyż zaobserwowaliśmy restart switcha. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Urządzenie pracuje poprawnie. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN