LODMAN.20211108-2 UPDATE: Awaryjny restart głównego firewalla

Numer : LODMAN.20211108-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : planowane Dotyczy : węzeł PL-CK-FW2 Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2021-11-09 00:15:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2021-11-08 17:56:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W związku z podejrzeniem nieprawidłowej pracy głównego firewalla zostanie on w trybie awarii zrestartowany o godz 00:15. *** Działanie: 2021-11-16 15:58:00 (0,0) Witold Bogacki Za względu na postępująca degradacje ruchu, aktualizacja oprogramowania zostaje przyspieszona i będzie wykonana w dniu dzisiejszym o godz 22:00. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2021-11-08 17:56:00 (1,0) Michał Wierucki Restart spowoduje przerwę w łączności do sieci PŁ oraz serwisów usługowych Lodman na okres ok. 30 minut. 2021-11-09 00:31:00 (0,0) Witold Bogacki Restart został wykonany zgodnie z planem. Przerwa w łączności trwała 15 minut. 2021-11-11 11:20:00 (0,0) Piotr Goczał O godzinie 12:00 zostanie zainstalowana nowa wersja oprogramowania i wynonany zostanie awaryjny restart firewalla. 2021-11-11 12:23:00 (0,0) Piotr Goczał Firewall został zaktualizowany. 2021-11-16 10:11:00 (0,0) Piotr Goczał W dniu 2021.12.17 o godzinie 23:00 zainstalowana zostanie nowa wersja oprogramowania. Przerwa w działaniu urządzenia nie powinna być dłuższa niż 15 minut.