LODMAN.20180914-1 UPDATE: Problemy z łącznością do belfor-esw

Numer : LODMAN.20180914-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł belfor-esw Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2018-09-14 03:23:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2018-09-14 07:14:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 3:23 występują problemy z łącznością do przełącznika belfor-esw. *** Działanie: 2018-09-22 13:05:00 (0,0) Jerzy Grzenda Od godz. 12 występują częste restarty radia po stronie IMP *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2018-09-14 09:40:00 (0,0) Piotr Wilk Problemy ustąpiły o 7:23. Prawdopodobną przyczyną braków łączności były problemy z zasilaniem radiolinii w węźle IMP. 2018-09-18 23:14:00 (0,0) Witold Bogacki Od godz 22:52 brak łączności z przełącznikiem. Nie działa także radiolinia po stronie IMP. 2018-09-18 23:21:00 (0,0) Witold Bogacki O 23:16 łączność została przywrócona. 2018-09-19 01:05:00 (0,0) Witold Bogacki Od 00:49 ponownie brak łączności i nie działa radiolinia po stronie IMP. 2018-09-19 09:40:00 (0,0) Witold Bogacki O 01:06 łączność została przywrócona. 2018-09-19 14:36:00 (0,0) Piotr Goczał Wymienione radiolinię i zasilacz. Łącze będzie obserwowane. 2018-09-20 17:22:00 (0,0) Piotr Wilk Od 17:04 ponownie nie ma łączności z przełącznikiem belfor-esw oraz z radioliniami po stronie Belfor oraz IMP. 2018-09-20 19:10:00 (0,0) Piotr Wilk Połączenie wznowiło pracę o 18:22. Jutro w godzinach 10:00 - 15:00 zostaną wymienione przełącznik imp-esw oraz zasilacz do radiolinii. 2018-09-21 15:37:00 (0,0) Jerzy Grzenda Zaplanowane prace zostały wykonane. Łącze będzie obserwowane.