PIONIER.20190811-1 OPEN: Uszkodzenie moduł wzmacniacza w urządzeniu ADVA DWDM2 Małkinia

Numer : PIONIER.20190811-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Warszawa - Białystok Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2019-08-11 19:10:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2019-08-11 19:12:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W czasie prowadzenia planowanych prac kablowych w relacji Warszawa - Białystok w nocy z 10.08.2019 na 11.08.2019 uszkodzeniu uległ moduł wzmacniacza w urządzeniu ADVA DWDM2 Małkinia. Transmisja została przełączona z pominięciem modułu wzmacniacza i przebiega obecnie prawidłowo. Usterka modułu zostanie zgłoszona do serwisu w nadchodzącym czasie. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: