PIONIER.20130726-1 CLOSE: Brak łączności na postawowym łaczu DWS do Częstochowy

Numer : PIONIER.20130726-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Częstochowa - poznan-gw3 Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2013-07-26 09:05:00 Koniec zdarzenia : 2013-07-26 09:19:00 Bilet otwarty : 2013-07-26 09:23:00 Bilet zamknięty : 2013-08-01 11:08:00 *** Opis problemu: Od 9:05 nie działa podstawowa sesja BGP (z poznan-gw3) do Częstochowy. Staramy się wyjaśnić przyczyny awarii. *** Działanie: 2013-07-26 10:37:00 (0,0) Piotr Goczał Sesja działa stabilnie od 9:19. Przyczyną była awaria zasialania w Częstochowie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: