LODMAN.20220925-1 UPDATE: Brak zasilania sieciowego w węźle pkp-tuw

Numer : LODMAN.20220925-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pkp-tuw Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2022-09-25 15:25:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2022-09-25 16:08:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 15:25 urządzenia raportują brak zasilania sieciowego w węźle pkp-tuw. Prognozowany czas pracy na baterii: 18 godzin. *** Działanie: 2022-09-26 09:08:00 (0,0) Piotr Goczał Serwisant dotarł na miejsce, prawdopodobnie uszkodzeniu uległ UPS. Prace w toku. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2022-09-25 23:54:00 (0,0) Piotr Goczał O 23:50 staciliśmy połączenie z urządzeniami: - pkp-tuw-msw - larr-ews - greyrock-esw - pkp-tuw-ups Prawdopodobnie bateria UPSa w węźle wyczerpała się.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN