PIONIER.20250707-4 UPDATE: Brak połączenia do CERN
Numer : PIONIER.20250707-4 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł CERN Nadawca : Mieczysław Gołębiewski Początek zdarzenia : 2025-07-07 17:31:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2025-07-07 17:47:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 17:31 obserwujemy brak połączenia do CERN. *** Działanie: 2025-07-08 16:17:00 (0,0) Mieczysław Gołębiewski Prace naprawcze przedłużają się ze względu na skomplikowane miejsce awarii. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2025-07-07 17:47:00 (1,0) Marek Kopacz Trawa ustalanie przyczyn awarii. 2025-07-07 18:21:00 (0,0) Marek Kopacz Brak połączenia jest wynikiem uszkodzenia kabla między Augst oraz Ittigen w Szwajcarii. ETR na chwilę obecną nieznany. 2025-07-07 20:52:00 (0,0) Marek Kopacz Uszkodzenie kabla ma miejsce 32 km od Ittigen w kierunku Augst. Ekipa serwisowa jest w drodze na miejsce awarii. 2025-07-07 22:46:00 (0,0) Marek Kopacz Ekipa serwisowa dotarła na miejsce awarii i przygotowuje się do podjęcia prac naprawczych. 2025-07-08 06:24:00 (0,0) Marek Kopacz Ekipa serwisowa przekazała, że trwają prace związane z ustaleniem dokładnego miejsca awarii. Proces ten wydłuża się, gdyż awaria jest w pobliżu autostrady i wszelkie prace prowadzone są w koordynacji z lokalnymi władzami. ETR nieznany. 2025-07-08 06:54:00 (0,0) Marek Kopacz Miejsce awarii zostało ustalone. Prace naprawcze w toku.
participants (1)
-
Informacje z sieci LODMAN