LODMAN.20201015-1 CLOSE: Brak połączenia ze switchem ie-esw

Numer : LODMAN.20201015-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł IE Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2020-10-15 08:19:00 Koniec zdarzenia : 2020-10-19 09:20:00 Bilet otwarty : 2020-10-15 09:24:00 Bilet zamknięty : 2020-11-09 09:30:00 *** Opis problemu: Od 8:19 nie mamy łączności z przełącznikiem ie-esw. *** Działanie: 2020-10-19 14:16:00 (0,0) Tomasz Berner Przyczyną było ponowne uszkodzenie światłowodu przez gryzonia. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2020-10-15 11:38:00 (0,0) Witold Bogacki Prawdopodbną przyczyna awarii jest uszkodzenie kabla światłowodowego. 2020-10-15 12:53:00 (0,0) Witold Bogacki Koniec kabla światłowodowego został zjedzony przez bliżej nieokreślonego czworonożnego gryzonia, co było bezpośrednią przyczyna awarii. Na szczęście nie wszystkie włókna zostały uszkodzone i udało się odzyskać połączenie o 12:45. Kabel zostanie naprawiony w terminie późniejszym. 2020-10-18 16:09:00 (0,0) Michał Wierucki Dzisiaj od godz. 04:13 ponownie nie mamy łączności z przełącznikiem. 2020-10-19 09:58:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność odzyskano o godzinie 09:20.