PIONIER.20080512-1 CLOSE: Wymiana oprogramowania na prze��cznikach szkieletoweych MPLS w LODMANie

Numer : PIONIER.20080512-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł pl-ck-msw Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2008-05-13 06:30:00 Koniec zdarzenia : 2008-05-13 07:30:00 Bilet otwarty : 2008-05-12 18:08:00 Bilet zamknięty : 2008-05-15 15:47:00 *** Opis problemu: W związku z wykryciem poważnego błędu w oprogramowaniu przełączników szkieletowych MPLS, jutro 2008.05.13 w godzinach 06:30 - 07:30 zostanie na nich wymienione w trybie pilnym oprogramowanie, spowoduje to około 10 minutową przerwę w dostępie do całego MANa. *** Działanie: 2008-05-14 10:43:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Prace zostały przeprowadzone zgodnie z planem. Urządzenia pracują poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: 2008-05-13 07:30 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket został zamknięty. *** Historia: