LODMAN.20130303-1 UPDATE: Brak połączenia pomiędzy PLCK a Janowem

Numer : LODMAN.20130303-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PLCK - Janów Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2013-03-03 22:36:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2013-03-03 23:06:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Nie działa połączenie pomiędzy budynkiem Lodmana na ul. Wólczańskiej a węzłem na Janowie w Łodzi. *** Działanie: 2013-03-04 09:15:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Część połączeń rozpoczęła pracę o 04:52, a do 05:50 pozostałe wróciły do pracy. Serwisant kabla poinformował o zakończeniu prac o godzinie 05:55. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2013-03-03 23:27:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski W związku z awarią nie jest dostępny switch janow-esw. 2013-03-03 23:39:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Ponieważ jest to częściowo światłowód Pioniera, więc PCSS, który jest operatorem tego światłowodu, przekazał sprawę do firmy serwisowej. 2013-03-04 02:18:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Przyczyną awarii jest kradzież kabla. Na miejsce kradzieży wezwana została policja. Po zakończeniu działań techników z policji ekipa serwisowa przystąpi do naprawy kabla.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN