LODMAN.20160711-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle Moszczenica

Numer : LODMAN.20160711-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Moszczenica Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2016-07-11 15:25:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2016-07-11 15:38:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 15:25 brak zasilania w węźle Moszczenica. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Szacowany czas podtrzymania zasilania to około 4 godziny 51 minut. *** Działanie: 2016-07-12 11:38:00 (0,0) Witold Bogacki Przyczyną braku zasilania są rozległe uszkodzenia sieci energetycznej spowodowane nawałnica, jaka przeszła wczoraj przez region piotrkowski. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2016-07-12 07:29:00 (0,0) Tomasz Berner Od godziny 6:58 brak łączności ze switchem moszczenica-msw.