LODMAN.20040925-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle w PKP

Numer : LODMAN.20040925-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pkp-gw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2004-09-25 09:35:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2004-09-25 09:58:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Obserwujemy brak zasilania w węźle LODMAN-a w PKP. Router pkp-gw jest zasilany teraz przez UPS. UPS twierdzi, że jest w stanie podtrzymać zasilanie jeszcze przez 27 minut. *** Działanie: 2004-09-25 10:17:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Próbujemy się dostać do węzła, aby sprawdzić co się dzieje. Zasilania wystarczy jeszcze przez 15 minut. Ewentualny brak zasilania węzła dotknie m.in. takich klientów jak: 4WEB,PAI,MPK. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: