PIONIER.20060922-2 CLOSE: Łącze Poznań-Łódź. Wymiana modułu optycznego

Numer : PIONIER.20060922-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań-Łódź Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2006-09-25 06:00:00 Koniec zdarzenia : 2006-09-26 12:11:00 Bilet otwarty : 2006-09-22 16:40:00 Bilet zamknięty : 2006-09-26 12:11:00 *** Opis problemu: Na 25.09.2006 godz. 6.00 zaplanowano wymianę modułu XFP w XMR Poznań pracującego na łączu Poznań-Łódź. Prace spowodują krótką przerwę w ruchu na tym łączu, jednak wszystkie połączenia powinny zostać automatycznie przeniesione na scieżkę zapasową. *** Działanie: 2006-09-25 08:44:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Prace zostały wykonane. Przerwa trwała od 6:02 do 6:20. *** Przewidywany czas zakończenia: 2006-09-25 08:00 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN