PIONIER.20170501-2 CLOSE: Brak zasilania w węźle w Tczewie

Numer : PIONIER.20170501-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Gdańsk - Toruń Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2017-05-01 13:29:00 Koniec zdarzenia : 2017-05-10 00:58:00 Bilet otwarty : 2017-05-01 15:17:00 Bilet zamknięty : 2017-05-10 00:58:00 *** Opis problemu: Od godziny 13:29 węzeł sieci PIONIER w Tczewie nie jest zasilany napięciem przemiennym. *** Działanie: 2017-05-01 15:55:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2017-05-01 15:17:00 (1,0) Tomasz Berner Zapewnione jest zasilanie bateryjne. Czas usunięcia awarii nie jest znany.