PIONIER.20180309-1 UPDATE: Brak zasilania w Bydgoszczy

Numer : PIONIER.20180309-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Bydgoszcz Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2018-03-09 09:53:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2018-03-09 10:07:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 09:53 występuje brak zasilania w węźle PIONIER w Bydgoszczy. Przyczyna awarii - nieznana. Urządzenia przeszły na zasilanie bateryjne. Nie są przewidywane wystąpienia przerw w transmisji, lecz jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2018-03-09 12:23:00 (0,0) Michał Wierucki Uszkodzeniu uległa tablica rozdzielcza w węźle, trwają prace mające na celu przepięcie zasilania. Szacowany czas usunięcia awarii - do 5 godzin. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2018-03-09 10:58:00 (0,0) Michał Wierucki W wyniku awarii zasilania, o godzinie 10:16 wyłączeniu uległa karta na MX w Bydgoszczy. Spowodowało to utratę połączenia między mx-poz-2 a mx-byd oraz mx-tor a mx-byd