PIONIER.20100705-1 CLOSE: Diagnostyka UPSa w Olsztynie

Numer : PIONIER.20100705-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Olsztyn Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2010-07-09 08:00:00 Koniec zdarzenia : 2010-07-09 15:00:00 Bilet otwarty : 2010-07-05 18:02:00 Bilet zamknięty : 2010-07-12 23:18:00 *** Opis problemu: W dniu 2010.07.09 w godzinach 08:00-15:00 planowane jest przeprowadzenie diagnostyki UPSa w Olsztynie. Prace nie powinny spowodować przerwy w zasilaniu urządzeń PIONIERa, ale jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2010-07-09 12:48:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Prace odbywają się planowo. Nie przewiduje się wystąpienia przerwy w łączności do MAN Olsztyn ani przerwy w ruchu przechodzącym przez węzeł w Olsztynie. *** Przewidywany czas zakończenia: 2010-07-09 15:00 *** Zakończenie zdarzenia: Prace zostały przeprowadzone zgodnie z planem, nie wystąpiły żadne przerwy w działaniu urządzeń Ticket zostaje zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN