LODMAN.20090825-1 CLOSE: Wy��czenie zasilania w 7DS

Numer : LODMAN.20090825-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł 7DS Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2009-08-29 08:00:00 Koniec zdarzenia : 2009-08-29 18:30:00 Bilet otwarty : 2009-08-25 22:46:00 Bilet zamknięty : 2009-09-01 13:07:00 *** Opis problemu: W sobotę, 29 sierpnia, w godzinach 08:00 - 18:00 nasz węzeł w 7DS będzie pozbawiony zasilania. Przez pewien czas urządzenia będą zasilane z baterii UPS-a, ale raczej nie wystarczą one na cały czas braku prądu. *** Działanie: 2009-08-29 18:57:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zasilanie węzła zostało przywrócone o 18:26. Wszystkie urządzenia i połączenia wróciły do pracy. *** Przewidywany czas zakończenia: 2009-08-29 18:00 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2009-08-29 10:17:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Prace rozpoczęły się o 08:14. 2009-08-29 10:19:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski W związku z wyłączeniem zasilania nie działa połączenie do naszego switcha wam-esw. Sam UPS twierdzi, że zasilania starczy mu jeszcze na 6 godzin i 3 minuty. 2009-08-29 17:21:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski UPS twierdzi, że wystarczy mu baterii jeszcze na 17 minut pracy, czyli prawdopodobnie o 17:35 cały węzeł przestanie działać. 2009-08-29 18:19:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski UPS wytrzymał do 18:05. Pomimo, że prace miały się zakończyć do 18:00 to zasilanie w dalszym ciągu nie zostało przywrócone. Po tym czasie wszystkie nasze urządzenia w węźle 7DS przestały działać. W związku z tym nie ma także dostępu do: mpk-dab-esw mpk-nsa-esw mpk-choc-esw mpk-lim-esw iw-pio-esw aplik-esw wap-esw umed-bard-esw tech-esw podstawowe połączenie do routera wsif-gw.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN