PIONIER.20250205-1 CLOSE: Brak połączenia Wrocław - Leszno

Numer : PIONIER.20250205-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań - Wrocław Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2025-02-05 14:45:00 Koniec zdarzenia : 2025-02-06 14:26:00 Bilet otwarty : 2025-02-05 22:52:00 Bilet zamknięty : 2025-02-07 16:08:00 *** Opis problemu: Od godz 14:45 nie działa łącze w relacji Wrocław - Leszno *** Działanie: 2025-02-06 00:09:00 (0,0) Witold Bogacki Serwisant kabla poinformował, że do uszkodzenia kabla doszło podczas wykonywania przecisku pod droga w okolicach Rawicza. Ze względu na trudne warunki i konieczność użycia ciężkiego sprzętu szacowany czas usunięcia awarii określony został na godz. 12:00. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Dostawca łącza podkładowego potwierdził zakończenie tej awarii. Przyczyną było uszkodzenie sieci światłowodowej u dostawcy. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2025-02-05 22:52:00 (1,0) Witold Bogacki Serwisant kabla nie zlokalizował jeszcze dokładnego miejsca awarii. Na chwilę obecną nie można określić godziny przywrócenia usługi.
participants (1)
-
Informacje z sieci LODMAN