PIONIER.20201004-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle Ropczyce Kraków - Rzeszów

Numer : PIONIER.20201004-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Ropczyce Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2020-10-04 12:14:00 Koniec zdarzenia : 2020-10-04 13:47:00 Bilet otwarty : 2020-10-04 12:15:00 Bilet zamknięty : 2020-10-04 13:47:00 *** Opis problemu: Od godziny 11:17 obserwujemy brak zasilania w miejscowości Ropczyce. Trwa ustalanie przyczyn awarii. *** Działanie: 2020-10-04 12:52:00 (0,0) Jerzy Grzenda PGE Rzeszów poinformował że jest awaria zasilania w rejonie Ropczyce. Szacunkowa godzina powrotu zasilania to 13:30 *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: O godzinie 13:04 zasilanie zostało przywrócone. *** Historia: