PIONIER.20231121-1 CLOSE: Awaria zasilacza PEM 3 na mx-gva

23 Nov
2023
23 Nov
'23
11:40 a.m.
Numer : PIONIER.20231121-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Genewa Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2023-11-21 00:02:00 Koniec zdarzenia : 2023-11-21 08:44:00 Bilet otwarty : 2023-11-21 07:17:00 Bilet zamknięty : 2023-11-23 12:40:00 *** Opis problemu: Od godziny 00:02 urządzenie mx-gva zgłasza błąd zasilacza PEM3( Power Supply Failure, Bad DC Output (PEM 3) ). *** Działanie: 2023-11-23 12:40:00 (0,1) Michał Wierucki Awaria została usunięta i zasilanie pracuje stabilnie od 8:44 21.11. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
499
Age (days ago)
499
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN