PIONIER.20060308-1 CLOSE: Wymiana UPSów w MANie Opole

Numer : PIONIER.20060308-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : linia MAN Opole-Pionier Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2006-03-08 10:00:00 Koniec zdarzenia : 2006-03-08 21:06:00 Bilet otwarty : 2006-03-08 10:46:00 Bilet zamknięty : 2006-03-09 16:58:00 *** Opis problemu: Administratorzy z Opola poinformowali, że w dniu dzisiejszym będą wymieniane UPSy w sieci miejskiej. W związku z tym moga wystąpić okresowe przerwy w dostępie do sieci miejskiej w Opolu. Węzeł sieci PIONIER będzie pracował bez przerw. *** Działanie: 2006-03-08 21:06:00 (0,0) Piotr Goczał Administratorzy z Opola potwierdzili, że prace zostały wykonane w planowanym zakresie. W czasie prac węzel sieci PIONIER pracował bez przerw. *** Przewidywany czas zakończenia: 2006-03-08 18:00 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2006-03-08 16:47:00 (0,0) Piotr Goczał O godzinie 16:37 rozpoczeto prace. Stracilismy polaczenie z MAN-OPOLe.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN