PIONIER.20120315-2 UPDATE: Modernizacja instalacji energetycznej w węźle sieci ZielMAN

Numer : PIONIER.20120315-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : planowane Dotyczy : linia PIONIER-ZielMAN Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2012-03-15 06:55:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2012-03-15 03:29:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W związku z modernizacją instalacji energetycznej w pomieszczeniach węzła sieci ZielMAN, w dniu 15.03.2012 (czwartek) w godz. 07:00-08:00 nastąpi 5-minutowa przerwa w dostępie do sieci ZielMAN, a w godz. 21:00 - 24:00 urządzenia sieciowe (także xmr-zielonagora) pracować będą tylko na zasilaniu z sieci miejskiej (bez UPS). Urządzenia ADVA będą zasilane tylko z akumulatorów siłowni 48V. Jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2012-03-15 23:06:00 (0,0) Piotr Wilk Od godziny 22:18 działa połączenie z delta-zielonagora, która informuje o problemach z zasilaniem w węźle. *** Przewidywany czas zakończenia: 2012-03-16 00:05 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2012-03-15 22:15:00 (0,0) Piotr Wilk Od 7:01 do 7:09 miała miejsce przerwa w łączności do Zielmanu. Od 22:05 XMR Zielona Góra pracuje na 2 z 4 zasilaczy oraz od 22:07 występuje brak łączności z delta-zielona-gora.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN