PIONIER.20210504-1 UPDATE: Awaria generatora prądotwórczego

Numer : PIONIER.20210504-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PL-CK Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2021-05-04 17:57:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2021-05-04 17:59:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W związku z awaria generatora prądotwórczego główny węzeł LODMAN pozostaje bez zabezpieczenia na wypadek braku zasilania z sieci. Jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2021-05-14 12:23:00 (0,0) Michał Wierucki Usterka generatora została usunięta. Na dzisiaj na godzinę 15 przewidziany jest test generatora powiązany z kontrolowanym odłączeniem zasilania z sieci miejskiej na ok. 2 minuty. Nie są przewidywane żadne przerwy w dostępie do usług, jest to jednak okres podwyższonego ryzyka. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2021-05-04 17:59:00 (1,0) Witold Bogacki Serwis prawdopodobnie usunie usterkę dopiero w dniu jutrzejszym. 2021-05-05 21:55:00 (0,0) Piotr Goczał W węźle został zainstalowany generator zastępczy.