PIONIER.20080423-1 CLOSE: Przeniesienie ��czy na routerze zapasowym poznan-gw2

Numer : PIONIER.20080423-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł poznan-gw2 Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2008-04-23 10:00:00 Koniec zdarzenia : 2008-04-24 15:20:00 Bilet otwarty : 2008-04-23 07:00:00 Bilet zamknięty : 2008-04-24 15:20:00 *** Opis problemu: W związku z uruchomieniem nowego interfejsu 10GE na routerze zapasowym poznan-gw2 nastąpi przeniesienie łączy na inne interfejsy. Dotyczy to: - zapasowych przyłączy do TELII dla usług DWS i PCWS - połączeń między routerami szkieletowymi sieci PIONIER - połączenia zapasowego do sieci POZMAN Podczas prac wystąpią kilkuminutowe przerwy w działaniu poszczególnych łączy. W tym czasie ruch będzie odbywać się przez router podstawowy. Prace obejmują także przeniesienie jednego modułu PIC do innego slotu routera. *** Działanie: 2008-04-23 11:57:00 (0,0) Piotr Goczał Prace zostały zakończone. Wszystkie połączenia zostały przeniesione, router pracuje poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: 2008-04-23 16:00 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2008-04-23 10:49:00 (0,0) Piotr Goczał Prace zostały rozpoczęte.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN