LODMAN.20121003-1 UPDATE: Brak łączności ze switchem uml-pab-esw

Numer : LODMAN.20121003-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł uml-pab-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-10-03 21:49:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2012-10-03 22:12:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 21:49 nie mamy łączności ze switchem uml-pab-esw. *** Działanie: 2012-10-04 10:53:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zasilanie zostało przywrócone o 10:15. Według uzyskanych informacji awaria była spowodowana problemami z okablowaniem. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2012-10-04 08:50:00 (0,0) Piotr Goczał Brak łączności spowodowany jest prawdopodobnie problemami z zasilaniem w węźle. Na miejsce został wezwany elektryk.