LODMAN.20170318-1 OPEN: Problem z zasilaniem w węźle Ujazd

18 Mar
2017
18 Mar
'17
8:57 p.m.
Numer : LODMAN.20170318-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Ujazd Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2017-03-18 21:33:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2017-03-18 21:57:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 21:33 switch ujazd-msw zgłasza brak zasilania na zasilaczu podłączonym do sieci miejskiej. Jednocześnie UPS zainstalowany w tym węźle nie zgłasza alarmów o braku zasilania. Prawdopodobnie jest to problem z zasilaczem urządzenia. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
2940
Age (days ago)
2940
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN