LODMAN.20190612-1 CLOSE: Brak zasilania w Piotrkowie

9 Jul
2019
9 Jul
'19
8:57 a.m.
Numer : LODMAN.20190612-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł piotrk-mikr Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2019-06-12 23:50:00 Koniec zdarzenia : 2019-07-09 10:57:00 Bilet otwarty : 2019-06-12 23:57:00 Bilet zamknięty : 2019-07-09 10:57:00 *** Opis problemu: Od 23:50 UPS w węźle piotrk-mikr raportuje brak zasilania z sieci energetycznej. Przewidywany czas pracy na bateriach 10 minut. *** Działanie: 2019-06-13 07:58:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie zostało przywrócone o 1:01. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: