LODMAN.20220123-2 CLOSE: Brak zasilania w węźle AMUZ-DS

Numer : LODMAN.20220123-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł AMUZ-DS Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2022-01-23 16:52:00 Koniec zdarzenia : 2022-01-24 07:52:00 Bilet otwarty : 2022-01-23 18:06:00 Bilet zamknięty : 2022-01-25 10:16:00 *** Opis problemu: Brak zasilania w węźle AMUZ-DS, urządzenia pracują na zasilaniu z UPS, czas podtrzymania zasilania to około 4 godziny 17 minut. *** Działanie: 2022-01-24 08:51:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie powróciło o godzinie 07:52. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2022-01-23 21:10:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie powróciło o godzinie 19:23. Kolejna przerwa miała miejsce od 20:22 do 20:55. 2022-01-24 00:46:00 (0,0) Tomasz Berner Od godziny 00:23 ponownie brak zasilania.