LODMAN.20130916-1 OPEN: Brak zasilania w węźle film-ds

16 Sep
2013
16 Sep
'13
11:40 a.m.
Numer : LODMAN.20130916-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł film-ds Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2013-09-16 12:30:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2013-09-16 13:40:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od ok 12:30 nie mamy łączności z urządzeniem znajdującym się w DS PWSFTViT. *** Działanie: 2013-09-16 13:40:00 (1,0) Witold Bogacki Przyczyną awarii są prace remontowe i wyłączenie zasilania o których nie zostaliśmy wcześniej poinformowani. Zasilanie powinno zostać przewrócone do godz. 15:00. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: