LODMAN.20180307-1 UPDATE: Brak łączności ze switchem ul-tom-esw

Numer : LODMAN.20180307-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-tom Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2018-03-07 10:56:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2018-03-07 11:32:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 10:56 nie mamy łączności ze switchem ul-tom-esw. *** Działanie: 2018-03-07 17:55:00 (0,0) Piotr Goczał Łączność ze switchem została odzyskana o 14:06 *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2018-03-07 12:40:00 (0,0) Piotr Goczał Potwierdzono brak awarii zasilania w węźle w Tomaszowie. Zgłaszamy awarię łączą do firmy Telkonekt. 2018-03-07 13:54:00 (0,0) Piotr Goczał Telekonekt potwierdził awarię zasilania w jednym z węzłów tranzytowych. Powinna ona zostać usunięta w przeciągu 2 godzin.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN