POL34.20030304-1 CLOSE: Brak łączności z kampusem Ochota

Numer : POL34.20030304-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia POL34 - Kampus Ochota Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2003-03-04 10:30:00 Koniec zdarzenia : 2003-03-12 15:45:00 Bilet otwarty : 2003-03-04 11:40:00 Bilet zamknięty : 2003-03-12 15:45:00 *** Opis problemu: Od godz 10:30 obserwujemy brak łączności z kampusem Ochota *** Działanie: 2003-03-09 13:06:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Od 12:47 połączenie wznowiło pracę. Awaria była spowodowana problemami w ICM. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2003-03-04 11:40:00 (1,0) Witold Bogacki Trwa ustalanie przyczyny awarii. 2003-03-04 13:17:00 (0,0) Witold Bogacki Połączenie wznowiło pracę o 12:11. Przyczyna awarii pozostaje nieznana. 2003-03-09 12:35:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Od 12:14 (2003/03/09) ponownie nie działa połączenie do Ochoty.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN