LODMAN.20210510-2 CLOSE: Brak łączności ze switchem proteon-esw

Numer : LODMAN.20210510-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł proteon Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2021-05-10 14:50:00 Koniec zdarzenia : 2021-05-11 10:09:00 Bilet otwarty : 2021-05-10 15:20:00 Bilet zamknięty : 2021-05-11 10:09:00 *** Opis problemu: Od 14:50 nie mamy łączności ze switchem proteon-esw. *** Działanie: 2021-05-10 18:58:00 (0,0) Piotr Goczał O 18:50 łączność do switcha została przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie pracuje poprawnie. *** Historia: 2021-05-10 15:45:00 (0,0) Piotr Goczał Switch został wyłączony bez uzgodnienia z nami przez lokalnego administratora.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN