LODMAN.20060101-3 CLOSE: Prace energetyczne w węźle LODMAN w CK PŁ

Numer : LODMAN.20060101-3 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł LODMAN CK PŁ Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2006-01-02 10:00:00 Koniec zdarzenia : 2006-01-03 17:00:00 Bilet otwarty : 2006-01-01 17:02:00 Bilet zamknięty : 2006-01-04 20:00:00 *** Opis problemu: W dniu 2006.01.02 w godzinach 10:00-23:59 w związku z awarią głównego UPSa będą prowadzone prace diagnostyczno-naprawcze którę mogą spowodować przerwy w działaniu urządzeń w węźle. *** Działanie: 2006-01-03 08:05:00 (0,0) Piotr Goczał Prace zostały zakończone o godz 17:00. UPS pracuje poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: 2006-01-02 23:59 *** Zakończenie zdarzenia: UPS został naprawiony. Bilet zostaje zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN