LODMAN.20210523-2 CLOSE: Brak zasilania w węzle film-gw

Numer : LODMAN.20210523-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł film-gw Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2021-05-23 15:58:00 Koniec zdarzenia : 2021-05-23 18:55:00 Bilet otwarty : 2021-05-23 16:01:00 Bilet zamknięty : 2021-06-10 15:39:00 *** Opis problemu: Od 15:22 nie ma zasilania w węźle film-gw. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS, prognozowany czas pracy na bateriach - 41 minut. *** Działanie: 2021-05-23 18:58:00 (0,0) Jerzy Grzenda O godz. 18:55 połączenie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2021-05-23 17:53:00 (0,0) Jerzy Grzenda O godz. 17:40 straciliśmy łączność z węzłem.