POL34.20050211-1 CLOSE: Awaria połączenia ATM Szczecin - Koszalin

Numer : POL34.20050211-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia ATM: Szczecin - Koszalin Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2005-02-11 09:49:00 Koniec zdarzenia : 2005-02-13 08:37:00 Bilet otwarty : 2005-02-11 10:24:00 Bilet zamknięty : 2005-02-13 08:37:00 *** Opis problemu: Od godz. 9:49 nie działa połączenie ATM w relacji Szczecin - Koszalin. *** Działanie: 2005-02-11 18:42:00 (0,0) Jerzy Grzenda Z PKP otrzymaliśmy potwierdzenie zakończenia prac. Przyczyną przerwy było uszkodzenie światłowodu podczas kradzieży na odc Łobez-Runowo. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2005-02-11 16:08:00 (0,0) Witold Bogacki Przyczyną awarii jest uszkodzenie kabla. Uszkodzenie powinno zostać usunięte do godz. 18ej. 2005-02-11 16:50:00 (0,0) Jerzy Grzenda Od 16:09 połączenie zostało przywrócone.