LODMAN.20120203-1 CLOSE: Brak połączenia ze switchem itc-esw

Numer : LODMAN.20120203-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł itc Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-02-03 12:07:00 Koniec zdarzenia : 2012-02-03 13:27:00 Bilet otwarty : 2012-02-03 12:42:00 Bilet zamknięty : 2012-02-04 13:03:00 *** Opis problemu: Od 12:07 nie mamy kontaktu z naszym switchem itc-esw. Nie działa także baza ani klient radia realizujący połączenie do itc z umed-a1 choć switch umed-a1-esw pracuje. *** Działanie: 2012-02-03 14:09:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenie odzyskaliśmy o 13:27. Przyczyną awarii było zawieszenie się bazy połączenia radiowego. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie pracuje poprawnie. *** Historia: 2012-02-03 12:46:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Nasz Dział Teletransmisji bada sprawę.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN