LODMAN.20091117-2 UPDATE: Brak po��czenia do bib-pil

Numer : LODMAN.20091117-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia pl-7ds - bib-pil Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2009-11-17 18:38:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2009-11-17 18:54:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 18:38 nie mamy połączenia ze switchem bib-pil-esw. *** Działanie: 2009-11-24 15:19:00 (0,0) Witold Bogacki O godz. 11:22 uruchomione zostało łącze radiowe. Łącze miedziane zostało wyłączone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2009-11-17 18:59:00 (0,0) Piotr Wilk Prawdopodobnie przyczyną braku łączności jest awaria radiolinii w węźle pl-7ds. 2009-11-18 07:40:00 (0,0) Piotr Wilk Nie udało się zdalnie przywrócić poprawnej pracy radiolinii. Wymiana urządzenia planowana jest na godzinę 11:00. 2009-11-18 11:25:00 (0,0) Piotr Goczał Prace nad wymianą radiolinii są w toku. Nie znany jest termin ich zakończenia. 2009-11-18 14:46:00 (0,0) Piotr Goczał Awaria okazała się poważniejsza niż wcześniej przypuszczano. Trwają pracę nad jej usunięciem. Czas naprawy: nieznany. 2009-11-19 09:05:00 (0,0) Piotr Goczał Tymczasowo uruchomiono stare łącze na miedzianej linii dzierżawionej.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN