PIONIER.20090402-2 CLOSE: Prace energetyczne w Olsztynie

Numer : PIONIER.20090402-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł Olsztyn Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2009-04-09 08:30:00 Koniec zdarzenia : 2009-04-09 08:39:00 Bilet otwarty : 2009-04-02 10:19:00 Bilet zamknięty : 2009-04-10 15:31:00 *** Opis problemu: Administratorzy MAN-a w Olsztynie poinformowali o pracach związanych z usprawnieniem energetycznym głównego ich węzła. Nie są przewidywane przerwy w zasilaniu węzła i przejście na zasilanie awaryjne, ale jest możliwe iż urządzenia przełączą się na zasilanie UPS i jest to okres podwyższonego ryzyka. Problem dotyczy także zasilania urządzeń Pioniera. *** Działanie: 2009-04-09 09:01:00 (0,0) Piotr Goczał O godz. 8:39 połączenie lodz-gw <-> router MAN Olsztyn zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: 2009-04-09 09:30 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2009-04-09 08:29:00 (0,0) Piotr Goczał Od 8:20 nie działa sesja BGP Olsztyn-lodz-gw.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN