PIONIER.20200210-2 CLOSE: Brak zasilania w węźle Krobielewko

Numer : PIONIER.20200210-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań-Szczecin Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2020-02-10 16:39:00 Koniec zdarzenia : 2020-02-10 19:50:00 Bilet otwarty : 2020-02-10 19:37:00 Bilet zamknięty : 2020-02-11 09:52:00 *** Opis problemu: Od godziny 16:39 występuje brak zasilania napięciem przemiennym w węźle sieci PIONIER w Krobielewku, znajdującym się w relacji Poznań-Szczecin. Przyczyną braku zasilania jest awaria energetyczna w rejonie. Szacowany czas przywrócenia zasilania to godzina 20:00. *** Działanie: 2020-02-10 20:31:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 19:50. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN