LODMAN.20251019-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem zwik-widz-esw
Numer : LODMAN.20251019-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ZWIK-WIDZ Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2025-10-19 14:38:00 Koniec zdarzenia : 2025-10-20 02:11:00 Bilet otwarty : 2025-10-19 16:43:00 Bilet zamknięty : 2025-10-20 09:19:00 *** Opis problemu: Brak łączności ze switchem zwik-widz-esw. *** Działanie: 2025-10-19 18:04:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność odzyskano o godzinie 17:26. Przyczyna przerwy był brak zasilania w węźle. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie z urządzeniem działa stabilnie od godziny 02:11. Przyczyną przerw były prace wykonywane w obiekcie. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2025-10-19 16:43:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii.
participants (1)
-
Informacje z sieci LODMAN