PIONIER.20060220-1 CLOSE: Przerwa w połączeniu Poznań-Szczecin

Numer : PIONIER.20060220-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań-Szczecin Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2006-02-20 07:38:00 Koniec zdarzenia : 2006-02-22 10:09:00 Bilet otwarty : 2006-02-20 08:18:00 Bilet zamknięty : 2006-02-22 10:09:00 *** Opis problemu: W godzinach pomiędzy 7:38 a 7:50 wystąpiła przerwa w łączności pomiędzy Poznaniem a Szczecinem. Przyczyna awarii nieznana. *** Działanie: 2006-02-20 13:03:00 (0,0) Piotr Goczał W UPSie zostały wymienione baterie, po wymianie UPS pracuje poprawnie. Zanotowano dwie krótkie przerwy w działaniu łącza (g.: 10:50 i 11:20). *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2006-02-20 09:34:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną awarii był najprawdopodobniej zanik zasilania. Dzisiaj zaplanowano prace związane z diagnostyka systemu podtrzymania zasilania w Podrzewiu. W zwiazku z tym wystapią dwie przerwy na łączu. Przerwy nie powinny być dłuższe niz 2-3 minuty.