POL34.20050422-1 CLOSE: Brak połączenia z siecią BASnet

Numer : POL34.20050422-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia POL34-BASnet Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2005-04-22 00:15:00 Koniec zdarzenia : 2005-04-28 23:43:00 Bilet otwarty : 2005-04-22 00:22:00 Bilet zamknięty : 2005-05-06 16:29:00 *** Opis problemu: Od 00:15 nie działa połączenie do sieci BASnet na Białorusi. *** Działanie: 2005-04-29 00:31:00 (0,0) Witold Bogacki TP poinformowała, ze po stronie Białoruskiej są prowadzone planowe prace (od 23:00 do 7:00). *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie zostało przywrócone i pracuje poprawnie. *** Historia: 2005-04-22 06:22:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Do godziny 01:13 połączenie było niestabilne. Problem został zgłoszony przez POL34 ATM NOC do dostawcy łącza, czyli do TP. 2005-04-28 23:36:00 (0,0) Witold Bogacki Od godz 23:10 nie działa ponownie połączenie z siecią BASNet. Problem został zgłoszony do TP. 2005-04-28 23:55:00 (0,0) Witold Bogacki Od godziny 23:43 lacze wznowiło pracę.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN