PIONIER.20100112-1 UPDATE: Brak po�aczenia zapasowego PCWS do Frankfurtu

Numer : PIONIER.20100112-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PCWS Frankfurt - backup Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2010-01-12 21:50:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2010-01-12 22:37:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz 21:51 nie działa połączenie zapasowe do Level3 PCWS we Frankfurcie (BBDT3858). *** Działanie: 2010-01-13 18:37:00 (0,0) Piotr Goczał Level3 poinformowało, że przyczyną awarii była awaria światłowodu w ich infrastrukturze. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2010-01-13 01:07:00 (0,0) Witold Bogacki Połączenie wznowiło prace o godz. 23:56