LODMAN.20200114-1 CLOSE: Brak łaczności ze switchem polmatex-esw

26 Jan
2020
26 Jan
'20
1:51 p.m.
Numer : LODMAN.20200114-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł polmatex Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2020-01-14 08:09:00 Koniec zdarzenia : 2020-01-23 06:56:00 Bilet otwarty : 2020-01-14 08:15:00 Bilet zamknięty : 2020-01-26 13:51:00 *** Opis problemu: Od 8:09 nie mamy łączności ze switchem polmatex-esw. *** Działanie: 2020-01-22 21:06:00 (0,0) Michał Wierucki Od 20:35 ponownie nie mamy łączności. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Łączność została przywrócona. *** Historia: 2020-01-14 11:15:00 (0,0) Witold Bogacki O 11:10 łączność została przywrócona.
1911
Age (days ago)
1911
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN