PIONIER.20060220-1 UPDATE: Przerwa w połączeniu Poznań-Szczecin

Numer : PIONIER.20060220-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań-Szczecin Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2006-02-20 07:38:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2006-02-20 08:18:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W godzinach pomiędzy 7:38 a 7:50 wystąpiła przerwa w łączności pomiędzy Poznaniem a Szczecinem. Przyczyna awarii nieznana. *** Działanie: 2006-02-20 09:34:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną awarii był najprawdopodobniej zanik zasilania. Dzisiaj zaplanowano prace związane z diagnostyka systemu podtrzymania zasilania w Podrzewiu. W zwiazku z tym wystapią dwie przerwy na łączu. Przerwy nie powinny być dłuższe niz 2-3 minuty. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN