LODMAN.20160222-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem ms2-esw

Numer : LODMAN.20160222-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ms2 Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2016-02-22 11:31:00 Koniec zdarzenia : 2016-02-22 12:20:00 Bilet otwarty : 2016-02-22 12:13:00 Bilet zamknięty : 2016-02-25 12:33:00 *** Opis problemu: Od 11:31 obserwujemy problemy z łącznością do switcha ms2-esw. *** Działanie: 2016-02-22 12:37:00 (0,0) Piotr Goczał Awaria spowodowana była wyłączeniem switcha przez operatora węzła lokalnego. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2016-02-22 12:13:00 (1,0) Piotr Goczał Zrestartowano radiolinię do MS2, ale nie poprawiło to sytuacji. 2016-02-22 12:33:00 (0,0) Piotr Goczał O 12:20 łączność ze switchem została odzyskana.