LODMAN.20170919-2 CLOSE: Brak zasilania w węźle AMUZ DS

21 Sep
2017
21 Sep
'17
8:11 a.m.
Numer : LODMAN.20170919-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł AMUZ DS Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2017-09-19 12:55:00 Koniec zdarzenia : 2017-09-21 13:52:00 Bilet otwarty : 2017-09-19 13:51:00 Bilet zamknięty : 2017-09-21 10:11:00 *** Opis problemu: Od 12:55, węzeł pracuje na zasilaniu z UPS. Przewidywany czas pracy na akumulatorach to 3,5 godziny. *** Działanie: 2017-09-19 14:21:00 (0,0) Michał Wierucki Zasilanie zostało przywrócone o 13:52. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
2753
Age (days ago)
2753
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN