PIONIER.20071206-1 CLOSE: Problemy z XMR Wroc�aw

Numer : PIONIER.20071206-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł XMR-Wrocław Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2007-12-06 06:24:00 Koniec zdarzenia : 2007-12-12 18:06:00 Bilet otwarty : 2007-12-06 17:09:00 Bilet zamknięty : 2007-12-12 18:07:00 *** Opis problemu: Od godz. 6:06 do 7:03 nie działały zasilacze od 1 do 4. *** Działanie: 2007-12-12 18:07:00 (0,1) Piotr Goczał Problem zasialnia został tymczasowo rozwiązany i nie powinien sie juź powtarzać. Nie wystapiły przerwy w działaniu sieci Pionier ani w dostępie do MANu. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2007-12-06 17:09:00 (1,0) Witold Bogacki Przyczyną była awaria zasilania we Wrocławiu 2007-12-07 11:27:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Od 09:09 do 09:49 dostegliśmy problemy z zasilaczem 2 w XMR-rze. Wg informacji z Wroclawia zasilacze 1-4 sa podpięte do dużego ups-a z którym ostatnio są problemy a ich usuwanie może potrwać. Dopóki wiec działaja zasialacze 5-8 (podpięte do innego ups-a) cały XMR powinien dzialać poprawnie. Administratorzy z WASKu obiecali poinformowac nas o zakończeniu prac naprawczych z wadliwym ups-em i przełącznicą wysokoprądową.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN