LODMAN.20080125-1 CLOSE: Brak ��czno�ci ze switchem wckp-esw

Numer : LODMAN.20080125-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia ulck-esw - wckp-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2008-01-25 05:32:00 Koniec zdarzenia : 2008-01-25 08:30:00 Bilet otwarty : 2008-01-25 05:43:00 Bilet zamknięty : 2008-02-01 12:42:00 *** Opis problemu: Od 5:32 nie działa połączenie ze swichem wckp-esw. *** Działanie: 2008-01-25 08:37:00 (0,0) Piotr Wilk Łączność została wznowiona o 8:30 *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2008-01-25 08:28:00 (0,0) Piotr Wilk Brak połączenia związany jest z awarią zasilania. Awaria powinna zostać usunięta do godziny 9:00
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN