PIONIER.20240604-3 UPDATE: Uszkodzenie rurociągu na łączu Gdańsk - Olsztyn

Numer : PIONIER.20240604-3 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Gdańsk - Olsztyn Nadawca : Mieczysław Gołębiewski Początek zdarzenia : 2024-06-04 21:18:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2024-06-04 21:21:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W lokalizacji Stegny na odcinku Elbląg - Ząbrowiec (relacja Gdańsk-Olsztyn) doszło do uszkodzenia rurociągu. Aktualnie nie obserwujemy przerw w łączności jednak jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2024-11-27 08:37:00 (0,0) Mieczysław Gołębiewski Termin przebudowy nie został jeszcze ustalony. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2024-06-04 21:21:00 (1,0) Tomasz Berner Awarię zgłoszono do serwisanta kabla. 2024-06-05 08:14:00 (0,0) Tomasz Berner Ekipa serwisowa ustaliła, że usunięcie uszkodzenia rurociągu nie jest obecnie możliwe, gdyż wszelkie prace naprawcze grożą przerwaniem transmisji. Naprawa zostanie wykonana w późniejszym terminie. 2024-09-25 16:56:00 (0,0) Tomasz Berner Nadal oczekujemy na wyznaczenie terminu przebudowy.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN